标题: 线性ccd 曝光时间····,采样周期···· [打印本页]

作者: automate    时间: 2012-12-27 21:53
标题: 线性ccd 曝光时间····,采样周期····

各位友友,现行谢过
1)线性CCD是否一个周期用来曝光,紧接着下个周期完成AD采样?
2)曝光时间会对输出的AO电压值有什么影响呢?
3)手册中参数表中指出CLK最大频率为8MHz , 如果1)中的问题是正确的话,相邻两次AD采样的时间最短为 1/8MHz *129 clock *2  =  32.25ms  , 即在第一个16 ms的周期中调节曝光时间,在第二个16ms的周期中完成AD采样,不知道这样理解对吗?  

感谢各位友友,望得解惑

作者: zqj2008    时间: 2012-12-28 13:31
[attach]37949[/attach]按照时序图来理解的话,应该是每个大周期从第19个时钟周期开始积分,直到下一次SI信号的到来结束。本次读取的数据时上一次积分得到的。

作者: verm    时间: 2012-12-28 14:44
你们用的哪个店的
作者: 亮亮up    时间: 2012-12-28 18:27

作者: 亮亮up    时间: 2012-12-28 18:29
不知道该如何是好
作者: liuCY    时间: 2012-12-28 18:50
这是个问题,模块给的代码不好用
作者: automate    时间: 2012-12-28 19:58
经过和队友探讨,初步认识了积分时间(曝光时间)  ,   调整积分时间的目的是为防止输出饱和(我们是这样想的,如果存在饱和输出,可能导致检测不到饱和输出以上的光强,因此应该调整积分时间减小输出电压),对不对大神们

作者: yangbw4978    时间: 2013-1-14 22:11
学习中。。。
作者: 王谦623    时间: 2013-1-29 10:02
求指教!
作者: 洋葱圈    时间: 2013-1-29 10:17
快速上手CCD笔记里写的很清楚,你看下:http://www.znczz.com/thread-114961-1-1.html
作者: 好哦阿斯兰    时间: 2013-3-9 10:29
经过和队友探讨,初步认识了积分时间(曝光时间)  ,   调整积分时间的目的是为防止输出饱和(我们是这样想的,如果存在饱和输出,可能导致检测不到饱和输出以上的光强,因此应该调整积分时间减小输出电压),对不对大神们
有道理
作者: zangfan    时间: 2013-3-9 10:34
难道你们不认为这个采集的时间有点长吗
作者: automate    时间: 2013-3-9 19:18
好哦阿斯兰 发表于 2013-3-9 10:29
有道理

手册是这么说的,其实对于平衡小车方向的控制,由于方向控制周期不能太长,因此ccd曝光时间太长有点跟不上,不会出现积分饱和,到是需要调整使曝光时间长点

作者: zoehu    时间: 2013-5-7 20:25
楼主解决了SI超前CLK20ns的问题了吗?望指教
作者: D_catcher    时间: 2014-2-25 14:27

作者: a_样品    时间: 2014-3-4 15:08
我感觉是这次采样的AD值是上一次曝光产生的数据,同理,这次曝光(积分)的数据由下一次AD采集。
。。。
作者: GUK    时间: 2015-5-12 22:46
洋葱圈 发表于 2013-1-29 10:17
快速上手CCD笔记里写的很清楚,你看下:http://www.znczz.com/thread-114961-1-1.html

O(∩_∩)O谢谢