战怺竝! 发表于 2012-12-31 10:42 光耦隔离的话不要太高,用244或直接连的话,一般都没问题,我去年用的10K,用244隔离的
qinlu123 发表于 2012-12-31 19:09 用与非门做隔离用多大的频率呢,去年用的10K电机发出一种连续的类似于开会的时候领导调喇叭时发出的声音,不 ...
wangyao19920204 发表于 2013-1-1 09:46 我用到244做隔离的,测试了一下小车,10K到30K都可以用,看到论坛上有人说越高越好,我就用了30K的。
qinlu123 发表于 2013-1-1 09:52 没必要太高,10K就行。