标题: 加上PWM初始化后液晶就显示不了数据。。。 [打印本页]

作者: 0finally0    时间: 2013-4-25 09:41
标题: 加上PWM初始化后液晶就显示不了数据。。。
    PWM初始化用的也是最基础的程序,想不通它能跟其他口有什么冲突啊?液晶显示的程序单独运行一点问题都没有,加上PWM初始化之后就什么数据都显示不出来了,只有把PWM初始化屏蔽掉之后,其他的程序才能顺利地运行出来,求解啊!!!这实在是不科学啊!!!{:soso_e118:}{:soso_e118:}
作者: 恋May    时间: 2013-4-25 10:32
PWM初始化  液晶显示 是八竿子也打不着的两回事= =。可以共存。。
作者: 0finally0    时间: 2013-4-25 10:43
恋May 发表于 2013-4-25 10:32
PWM初始化  液晶显示 是八竿子也打不着的两回事= =。可以共存。。

所以我说它不科学了
作者: 幽溪居士    时间: 2013-4-25 13:48
不会是端口设置冲突吧

作者: 0finally0    时间: 2013-4-25 16:17
幽溪居士 发表于 2013-4-25 13:48
不会是端口设置冲突吧

端口冲突的话应该屏都不亮了吧,但是只是数据读不出来而已啊。再者说PWM口跟通用IO口不应该有冲突的吧
作者: 野火    时间: 2013-4-25 17:13
用野火k60吗?

首先,想考虑是不是其他模块使用了与LCD相同的管脚,例如FTM模块所用的管脚是不是与LCD重叠了?

管脚复用冲突的解决方法:
野火 K60 库,本身已经设置了默认的各个模块通道所对应的管脚。其实就是在fire_Kinetis\src\drivers \fire_drivers_cfg.h 文件里进行设置
作者: 0finally0    时间: 2013-4-26 16:22
野火 发表于 2013-4-25 17:13
用野火k60吗?

首先,想考虑是不是其他模块使用了与LCD相同的管脚,例如FTM模块所用的管脚是不是与LCD重 ...

不是K60呢。。。就是xs128.。。。