智能车制作

标题: 大家帮我看看下面这个中断为什么进入不了啊?拜托了! [打印本页]

作者: 零点漂移    时间: 2010-7-19 20:13
标题: 大家帮我看看下面这个中断为什么进入不了啊?拜托了!
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
  static unsigned int number_count;
  void interrupt 8 Timer(void){
  //TFLG1_C0F=1;//清除中断标志位
  DisableInterrupts;
  TC0=TCNT+56;   //控制定时器溢出中断时间 每次计数为64/32=2um,2um*500=1ms
  TSCR1=0X00;
  TSCR1=0X90;
  PORTB=~PORTB;
  //PAFLG =0x80;
  number_count ++;
  

  if( number_count==TIME_INTER)        //  1ms*500=500ms
    {
    number_count=0;
    Get_pulse = PACNT-PACNT_Before;
     PACNT_Before=PACNT;
    cesu=(600/95)*Get_pulse;
    if(Get_pulse==0){
    backpwm=0;
    }else if(0<Get_pulse<82){
     backpwm=(25*Get_pulse+4300)/7;
    }else{
       backpwm=(25*Get_pulse+8800)/12;
    }
    }
}
进入中断,B口接的小灯会闪烁,而实际并没有那样的效果,怎么回事?
作者: 零点漂移    时间: 2010-7-19 20:39
TC0=TCNT+56写错了,是TC0=TCNT+500