智能车制作

标题: 光电管信号接入单片机 [打印本页]

作者: sun1987n    时间: 2009-4-26 13:48
标题: 光电管信号接入单片机
光电管传感器的输出信号是接PAD口好呢?
还是经比较器LM324后接PA口?
那这样PA口只有8位不够用啊???
作者: 烙铁头    时间: 2009-4-26 16:00
个人以为是进AD好,1.节省元件,节省质量 2.硬件的比较器调节不方便有波动   3.模拟信号在程序中处理起来可以有算法比单纯的01有更多处理空间   4.大赛用这款单片机的本意也是为了让大家利用pwm ad等现成模块

至于只有八个通道,是你用了80PIN的,用112PIN的就可以了  有16路
作者: 纵横    时间: 2009-4-26 22:04
我们用的是lm339比较后接的a口,谁知道去年的光电管冠军队是什么的?
作者: 星空下的学生    时间: 2009-4-27 10:11
有16个AD口,怎么会不够用呢
作者: 跳跃的心    时间: 2009-4-28 20:21
我个人觉得是经过比较再输入比较好,这样会减省时间,当然外围电路就有点多了。
作者: chenrunshe_007    时间: 2009-5-11 00:52
各有各的好处,如果能取长补短,比如说两种混合用可能达到意想不到的效果
作者: jjldc    时间: 2009-5-11 17:25
光电管 控制周期是可以很高的
这个情况下,是片内AD还是片外比较,节约下来的时间,相对于一个100Hz(再高的控制周期,让舵机怎么动?)左右的控制周期来说,可以忽略了
作者: yangbenhe    时间: 2009-5-11 23:36
接AD口好一些
作者: zchy468000150    时间: 2009-5-24 20:10
我们接的AD口 但现在转换过后读出来有点问题,不知道有没有遇到同样问题的!
作者: 大头    时间: 2009-5-24 20:29
偶用的是339,还行吧,挺好判断的,挺准确的
作者: wangdeshuang158    时间: 2009-5-27 20:29
都到了第四届了,还用01来判断黑线位置啊!
别人清华在第一届就不这样做了
作者: 六弦七品    时间: 2009-6-8 23:29
cpu再快,也受到传感器速度的影响,不过在这里,外部硬件的比较和内部ad的速度差异是不大的,但两者的利弊很明显呀,一个是消耗外部资源,一个是消耗片内资源,决定权在你。
作者: woshicjy    时间: 2011-3-4 21:23
同上