智能车制作

标题: 求教欧姆龙编码器E6A2-CW3C的连接? [打印本页]

作者: xiaoxiaoren    时间: 2013-12-18 21:10
标题: 求教欧姆龙编码器E6A2-CW3C的连接?
编码器在手中,不知怎么用,主要是编码器是直接和K60连接,还是得通过什么电路连接,而且编码器有A、B两根线,与K60只连接一个引脚,怎么办?求教大神
作者: 工大飞虎队007    时间: 2013-12-18 21:48
接其中一相,CW3C输出端要接上拉电阻
作者: Neozoic    时间: 2013-12-19 09:10
如果是正反转,要接AB两相,如果是单方向运转,直接一相即可,A、B相信号线需要接上拉电阻到vcc,还有一个gnd线
作者: xiaoxiaoren    时间: 2013-12-19 10:46
如果是正反转,要接AB两相,如果是单方向运转,直接一相即可,A、B相信号线需要接上拉电阻到vcc,还有一个gnd线

是双向的,那A,B线怎么与K60连接呢?
作者: xiaoxiaoren    时间: 2013-12-19 19:28
Neozoic 发表于 2013-12-19 09:10
如果是正反转,要接AB两相,如果是单方向运转,直接一相即可,A、B相信号线需要接上拉电阻到vcc,还有一个g ...

A.B相怎么与K60通过什么连接,,,,

作者: Neozoic    时间: 2013-12-19 19:29
xiaoxiaoren 发表于 2013-12-19 19:28
A.B相怎么与K60通过什么连接,,,,

看下60的datasheet,FTM1、FTM2有正交解码,对应引脚上面有写

作者: 柯比    时间: 2014-2-18 15:37
K60我是3.3V供电的,E6A2-CW3是5V供电的,那么AB相输出接上拉电阻的Vcc是3.3V还是5V,上拉电阻多少K合适?
作者: 齐齐ABB    时间: 2014-2-22 10:29
1K-10K都行,5V
作者: w727318257    时间: 2015-12-6 20:25
楼主,你的问题解决了吗?我也遇到了同样的问题。。。
作者: 夏辰羲    时间: 2016-6-23 01:25
柯比 发表于 2014-2-18 15:37
K60我是3.3V供电的,E6A2-CW3是5V供电的,那么AB相输出接上拉电阻的Vcc是3.3V还是5V,上拉电阻多少K合适?

K60 用上AB  两相 接好上拉电阻    直接 正交解码就能用??

作者: jizhouli    时间: 2017-3-10 16:39
齐齐ABB 发表于 2014-2-22 10:29
1K-10K都行,5V

不一定是上拉到5V吧





欢迎光临 智能车制作 (http://dns.znczz.com/) Powered by Discuz! X3.2