智能车制作
标题:
脉冲累加器与外部计数器差别也太大啦
[打印本页]
作者:
生命决唱
时间:
2014-4-4 21:40
标题:
脉冲累加器与外部计数器差别也太大啦
本帖最后由 生命决唱 于 2014-4-4 21:43 编辑
我用xs128的脉冲累加器与CD4520对比了下,我该相信哪个。。。。
[attach]57973[/attach][attach]57974[/attach]
红色是脉冲累加器,蓝色是CD4520.采样周期50ms
作者:
wolflsh
时间:
2014-4-4 22:27
红色靠谱
作者:
机遇
时间:
2014-4-4 22:57
CD4520清零没清干净
作者:
生命决唱
时间:
2014-4-5 06:40
机遇 发表于 2014-4-4 22:57
CD4520清零没清干净
那怎样清零干净,是把清零时间加长,还是手动把接受数据io清零
作者:
机器人没名字
时间:
2014-4-5 09:22
我用的时候感觉没有差别那么大啊
作者:
rubick
时间:
2014-4-5 10:26
生命决唱 发表于 2014-4-5 06:40
那怎样清零干净,是把清零时间加长,还是手动把接受数据io清零
清零时间延长。
正常来讲两个应该是一模一样的。
作者:
huang91
时间:
2014-4-5 11:47
清0脉冲指令后加上
while(PORTB);//等待PB口清“0" 完成
欢迎光临 智能车制作 (http://dns.znczz.com/)