智能车制作

标题: 电磁组 传感器的数据!!!! [打印本页]

作者: 头上两只角    时间: 2014-4-7 10:36
标题: 电磁组 传感器的数据!!!!
这样的数据波动大不大   相对来说数据准不准却。。。。

作者: 雨行    时间: 2014-4-7 12:07
花钱买的上位机?
作者: 恋May    时间: 2014-4-7 12:18
看不到峰值。
作者: 麦田里的守望者    时间: 2014-4-7 13:49
楼主分享一下上位机吧,谢谢了
作者: 头上两只角    时间: 2014-4-7 14:30
恋May 发表于 2014-4-7 12:18
看不到峰值。

归一后的值是250  最大值也就220 左右吧。
作者: 头上两只角    时间: 2014-4-7 14:32
麦田里的守望者 发表于 2014-4-7 13:49
楼主分享一下上位机吧,谢谢了

FREECAR   你应该知道这个上位机吧。。

作者: 头上两只角    时间: 2014-4-7 14:33
雨行 发表于 2014-4-7 12:07
花钱买的上位机?

FREECAR    电磁组的上位机  应该知道的吧。

作者: 杨先生    时间: 2014-4-7 16:48
头上两只角 发表于 2014-4-7 14:32
FREECAR   你应该知道这个上位机吧。。

求赠送啊啊啊

作者: 碛北的孤狼    时间: 2014-4-10 20:00
楼主,上位机分享一下呗!
作者: yuanxiyun    时间: 2015-2-9 10:16
学长,话说这样的数据能不能用呀!!!!我K60,12位精度,野火的老库。我们直接采集的数据,经过过排序-》去掉最大值、最小值-》再平均‘得到的数字和你的一样---毛刺多,不平滑,
问题一:不知道是不是AD采集软件设置有问题还是谐振的电感不够精确导致电感信号本来不好,杂波很多。所以采集的数据毛刺很多。---所以你这是什么问题呢???
测试:当直接测试K60的供电电压时(7.2v经过TPS7333到3.3v----)没有将电感信号检波后的直流信号的接到AD口时,K60的供电很好,3.3v(VPP在20mv波动),但是一旦将电感信号检波后的直流信号的接到AD口时,发现电源的3.3v的波动很大(vpp300-400MV),而ad采集的参考电压也是电源电压,AD采集的直流信号有一点噪声。----我这是什么原因???其中模拟地和数字地完全隔开---只有一个0欧电阻联系!!!

这样的毛刺数据,对后面数据处理有影响吗???---比如导致控制算法很难处理有效数据的。
谢谢解答!!!