智能车制作

标题: 谁能告诉我光电编码器的接法 要不要拉上拉电阻 [打印本页]

作者: songsongzhang    时间: 2011-3-20 22:55
标题: 谁能告诉我光电编码器的接法 要不要拉上拉电阻

作者: demon    时间: 2011-3-20 23:15
漏极开路输出的需要上拉!
作者: kxfc    时间: 2011-3-21 00:54
要加上拉电阻的。
作者: a086711    时间: 2011-3-25 16:24
要,上拉电阻是5-10K的
作者: haojie5588    时间: 2011-4-3 21:23
上拉到5V保证单片机正常工作。用电位器调节大约6K左右就可以了。
作者: doramin    时间: 2011-4-5 16:59
xs128能内部上拉的...为什么要老抱着老东西不放而不学习下新功能呢?

刚刚发现...难道坛主是麻省理工的?
作者: 943294069    时间: 2011-4-6 20:35
官方说用2K的电阻,欧姆龙的
作者: AKAKAKAK    时间: 2011-4-7 16:42
内部上拉。
PERT_PERT7=1;//PT7脚上拉
作者: 云中水    时间: 2011-4-8 20:15
不知你用的哪种型号的编码器啊,一般都要加上拉电阻3-5K左右
作者: 745424772    时间: 2012-3-12 20:54
咋接的啊
作者: 颠倒梦想    时间: 2012-3-28 19:49
不用,编码器之所以要接上拉电阻是因为原来的信号线的输出幅值是不够的,正如上面所说的PT口内部有内部上拉使能的。注意XS128是一款功能很强大的的单片机,尤其是PT脚,一定要仔细研读。
作者: 麦芽糖在路上    时间: 2015-3-30 20:53
请问500线的两相编码器接多拉电阻,对应接多少V的上拉点位?