[直立电磁组]加速度计出现有规律跳变

[复制链接]

23

主题

152

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2589
威望
1193
贡献
768
兑换币
736
注册时间
2014-9-25
在线时间
314 小时
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-8 17:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的I2C通行,蓝宙的MMA8451三轴加速度计,放着不动出现跳变了,而且很有规律,求帮忙看下是什么问题!!!!!



基本上跳变的值就是这两个值,把他们放大之后的图像在下面,都是跳变了10个值!!!!!求分析


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
回复

使用道具 举报

3

主题

52

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2035
威望
1030
贡献
653
兑换币
686
注册时间
2016-1-28
在线时间
176 小时
毕业学校
青州街职业技术学院
2#
发表于 2016-3-8 18:49:39 | 只看该作者
II2c读取有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

668

帖子

0

精华

跨届大侠

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6935
QQ
威望
3395
贡献
2136
兑换币
2241
注册时间
2014-5-12
在线时间
702 小时
3#
发表于 2016-3-8 19:58:32 | 只看该作者
IIC延时  低通滤波器配置  还有数字的最好加一个数据堆栈满的判断  不要得到的是错误的数据  
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

152

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2589
威望
1193
贡献
768
兑换币
736
注册时间
2014-9-25
在线时间
314 小时
4#
 楼主| 发表于 2016-3-9 12:39:02 | 只看该作者
浅笑无痕 发表于 2016-3-8 19:58
IIC延时  低通滤波器配置  还有数字的最好加一个数据堆栈满的判断  不要得到的是错误的数据

"数据堆栈满的判断"  ,怎么加啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

668

帖子

0

精华

跨届大侠

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6935
QQ
威望
3395
贡献
2136
兑换币
2241
注册时间
2014-5-12
在线时间
702 小时
5#
发表于 2016-3-9 19:49:36 | 只看该作者
qq904305159 发表于 2016-3-9 12:39
"数据堆栈满的判断"  ,怎么加啊?

数据手册  通道状态寄存器