1#
发表于 2011-3-16 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1贡献
是不是15?
我不用中断直接用PACT进行脉冲计数没有问题,但一加上中断,程序就跑飞了,试了好几个标号都一样。
请问有谁知道是多少???
谢啦。。。
钱不多了,悬赏的也就不多,呵~

3

主题

24

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
318
QQ
威望
263
贡献
31
兑换币
0
注册时间
2011-2-28
在线时间
12 小时
2#
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:04:26 | 只看该作者
我知道是多少了,看了下中断向量表,是18,呵呵,而且也运行成功了。。。
不用麻烦大家了。
回复

使用道具 举报

1

主题

39

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
271
威望
210
贡献
47
兑换币
0
注册时间
2011-4-7
在线时间
7 小时
3#
发表于 2011-4-8 09:21:05 | 只看该作者
是18,脉冲累加器溢出中断