智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 990|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于数字与模拟地的接地

[复制链接]

2

主题

19

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1279
威望
616
贡献
345
兑换币
339
注册时间
2013-11-16
在线时间
159 小时
毕业学校
东北林业
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-13 18:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要是接地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:

(1)用磁珠连接;

(2)用电容连接;

(3)用电感连接;

(4)用0欧姆电阻连接。

磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。

电容隔直通交,造成浮地。

电感体积大,杂散参数多,不稳定。

0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。

27

主题

932

帖子

0

精华

跨届大侠

浙工大银江飞虎队

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
6807

优秀会员奖章活跃会员奖章在线王奖章论坛元老奖章

威望
3333
贡献
1356
兑换币
2229
注册时间
2012-10-23
在线时间
1059 小时
2#
发表于 2014-1-13 23:42:25 | 只看该作者
0欧电阻能承受多大的电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

19

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1279
威望
616
贡献
345
兑换币
339
注册时间
2013-11-16
在线时间
159 小时
毕业学校
东北林业
3#
 楼主| 发表于 2014-1-14 10:23:30 | 只看该作者
工大飞虎队007 发表于 2014-1-13 23:42
0欧电阻能承受多大的电流?

一般用1206的封装就行,能过2A到5A的电流。
回复 支持 反对