1贡献
选择级联之后,寄存器MCF PWM PER和MCF PWM DTY变成什么了?

3

主题

35

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
威望
299
贡献
35
兑换币
0
注册时间
2011-9-24
在线时间
29 小时
2#
发表于 2012-3-4 11:22:30 | 只看该作者
两路PWM通道级联后,寄存器MCF PWM PER和MCF PWM DTY变成16位了,这样做只会增大范围
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
404
威望
299
贡献
105
兑换币
0
注册时间
2012-2-18
在线时间
25 小时
毕业学校
吉林大学
3#
发表于 2012-6-16 21:35:57 | 只看该作者
请问下我设置了系统时钟80M,然后选好了PIT分频系数,然后定时中断,但时间和计算的不一样,怎么回事,求大神帮助!!!
回复

使用道具 举报

18

主题

265

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2253

优秀会员奖章活跃会员奖章

威望
1131
贡献
532
兑换币
465
注册时间
2011-7-25
在线时间
295 小时
4#
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:38:12 | 只看该作者
schb0012 发表于 2012-6-16 21:35
请问下我设置了系统时钟80M,然后选好了PIT分频系数,然后定时中断,但时间和计算的不一样,怎么回事,求大 ...

1、先检查你的晶振是8M还是48M或者是其他的
2、PWM分频的是fsys/2 不是datasheet上说的分fsys,应该是这样,时间长了,可能会记错。
回复

使用道具 举报

18

主题

265

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2253

优秀会员奖章活跃会员奖章

威望
1131
贡献
532
兑换币
465
注册时间
2011-7-25
在线时间
295 小时
5#
 楼主| 发表于 2012-6-24 18:40:25 | 只看该作者
xbest 发表于 2012-3-4 11:22
两路PWM通道级联后,寄存器MCF PWM PER和MCF PWM DTY变成16位了,这样做只会增大范围

解决了,分高八位和低八位赋值就OK啦
回复

使用道具 举报

14

主题

101

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1262
QQ
威望
705
贡献
283
兑换币
300
注册时间
2011-11-2
在线时间
137 小时
6#
发表于 2013-3-13 16:38:17 | 只看该作者
PZYzhiyuan 发表于 2012-6-24 18:40
解决了,分高八位和低八位赋值就OK啦

你好,直接赋值就可以吗?不用位移吗?
回复

使用道具 举报

18

主题

265

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2253

优秀会员奖章活跃会员奖章

威望
1131
贡献
532
兑换币
465
注册时间
2011-7-25
在线时间
295 小时
7#
 楼主| 发表于 2013-3-16 20:16:30 | 只看该作者
mylovewy 发表于 2013-3-13 16:38
你好,直接赋值就可以吗?不用位移吗?

去年的事儿了 我没用位移 具体看datasheet吧