智能车制作

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

查看: 828|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于电机PID调节的式子

[复制链接]

43

主题

150

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3034
威望
1532
贡献
860
兑换币
925
注册时间
2015-4-11
在线时间
321 小时
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-16 11:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Motor duty cycle = kp*(error1-error2)+ki*error1+kd*(error1-2*error2+error3)+ Duty ratio //error1是当前偏差,error2是上次偏差,error3是上上次偏差。Motor duty cycle是直接放到电机PWM中输出吗??Duty ratio是常数还是上一次电机的占空比啊??还是我这个式子本身有问题??求高手解决一下。。。谢谢!!!



回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1057
威望
534
贡献
329
兑换币
336
注册时间
2015-11-12
在线时间
97 小时
2#
发表于 2016-4-16 12:31:15 | 只看该作者
增量式PI,你的值要自加啊,这肯定不对啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

150

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3034
威望
1532
贡献
860
兑换币
925
注册时间
2015-4-11
在线时间
321 小时
3#
 楼主| 发表于 2016-4-16 13:19:42 | 只看该作者
那正确的表达式是怎么样的??:):):):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

339

帖子

0

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
4010
威望
1832
贡献
1022
兑换币
1206
注册时间
2013-2-20
在线时间
579 小时
毕业学校
SEU
4#
发表于 2016-4-16 22:49:16 | 只看该作者
是上次的占空比
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

207

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2082
威望
1083
贡献
685
兑换币
707
注册时间
2013-11-23
在线时间
157 小时
毕业学校
老流弊了
5#
发表于 2016-4-18 11:55:26 | 只看该作者
Motor duty cycle是直接放到电机PWM中输出, Duty ratio是上一次电机的占空比.kp*(error1-error2)+ki*error1+kd*(error1-2*error2+error3)就是增量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关于我们|联系我们|小黑屋|智能车制作 ( 黑ICP备2022002344号

GMT+8, 2024-12-27 01:23 , Processed in 0.044556 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表