发表于 2015-12-21 14:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照官网的相关方案调整了参数,跟随性很好,但是为什么出来的融合角度数值和加速度计的测量数值总是差一点,现在差10度左右?理论上不应该是调完跟随性,自然的两个数值大小就差不多吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

39

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2733
威望
1578
贡献
681
兑换币
566
注册时间
2015-12-18
在线时间
237 小时
2#
发表于 2015-12-22 10:18:37 | 只看该作者
应该是陀螺仪的温漂,把陀螺仪的中值调成现在的陀螺仪的稳定值就好了,不过用清华滤布这个问题不会解决...需要常常更新这个中值
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

39

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2733
威望
1578
贡献
681
兑换币
566
注册时间
2015-12-18
在线时间
237 小时
3#
发表于 2015-12-22 10:18:43 | 只看该作者
本帖最后由 alii 于 2015-12-22 10:23 编辑

应该是陀螺仪的温漂,把陀螺仪的中值调成现在的陀螺仪的稳定值就好了,不过用清华滤波这个问题不会解决...需要常常更新这个中值
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

39

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2733
威望
1578
贡献
681
兑换币
566
注册时间
2015-12-18
在线时间
237 小时
4#
发表于 2015-12-22 10:20:05 | 只看该作者
alii 发表于 2015-12-22 10:18
应该是陀螺仪的温漂,把陀螺仪的中值调成现在的陀螺仪的稳定值就好了,不过用清华滤布这个问题不会解决...需 ...

打错了...清华滤波
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

33

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
威望
204
贡献
100
兑换币
110
注册时间
2015-11-17
在线时间
28 小时
毕业学校
合工大
5#
 楼主| 发表于 2016-5-21 16:37:52 | 只看该作者
alii 发表于 2015-12-22 10:18
应该是陀螺仪的温漂,把陀螺仪的中值调成现在的陀螺仪的稳定值就好了,不过用清华滤波这个问题不会解决...需 ...

:):)
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

24

帖子

0

精华

高级会员

Rank: 4

积分
691
威望
390
贡献
101
兑换币
233
注册时间
2016-3-4
在线时间
100 小时
毕业学校
吉首大学
6#
发表于 2016-5-23 20:44:51 | 只看该作者
你测下积分时间- - 我开始一直无法一样测过积分时间不是5ms